悬臂式挡水墙设计
1、 设计资料
1.1抗震资料
抗震设防烈度:6度
设计基本地震加速度:0.05g(第一组)
1.2场地资料:Ⅲ类
室外地平标高:------m
地基持力层:粉土层 150 KN/m2
1.3 几何尺寸
a=500 b=300 c=1500 t=600 H=2600
2、 荷载计算(取1m宽板带计算)
池壁自重:
底板自重:
底板上水重:
底板上土压力:
作用于池壁的静水压力:
作用于池壁的土压力:
3、 地基承载力验算
3.1、几何特征值计算
3.2、池内有水池外无土时
满足要求
3.3、池内无水池外有土时(因土压力较小,不再计算)
3.4、池内有水池外有土时
满足要求
4、 稳定性验算
4.1、抗滑移稳定验算
4.1.1、池内有水池外无土时
取则:
不满足要求
4.1.2、池内无水池外有土时(因土压力较小,不再计算)
4.2、抗倾覆稳定验算
4.2.1、池内有水池外无土时
满足要求
4.2.2、池内无水池外有土时(因土压力较小,不再计算)
5、池壁、底板配筋计算
5.1、池壁计算
单位长度池壁弯矩:
5.1.1、池内有水池外有土时
查《混凝土结构计算手册》表2-1-16 配筋为 选配ф12@150
5.1、底板计算
查《混凝土结构计算手册》表2-1-16 配筋为 选配ф14@125